Protupožarna rasvjeta za hitne slučajeve važan je dio građevinskih komponenti i pribora za zaštitu od požara, uključujući protupožarnu rasvjetu i svjetla za znakove za hitne slučajeve, također poznata kao protupožarna rasvjeta i znakovi za indikaciju evakuacije.Njegova glavna funkcija je osigurati sigurnu evakuaciju osoblja, postojanost rada na posebnim mjestima te operacije gašenja požara i spašavanja kada uobičajeni sustav rasvjete više ne može osigurati rasvjetu u slučaju požara.Osnovni zahtjev je da ljudi u zgradi mogu lako prepoznati mjesto izlaza u slučaju nužde i zadani put evakuacije uz pomoć određene rasvjete bez obzira na bilo koji javni dio.

Velik broj slučajeva požara pokazuje da zbog nerazumnog postavljanja sigurnosnih evakuacijskih objekata ili loše evakuacije u javnim zgradama, osoblje ne može točno pronaći ili identificirati mjesto izlaza za nuždu u požaru, što je jedan od glavnih uzroka masovnog nesreće sa smrtnim slučajevima i ozljedama u požaru.Stoga bismo trebali pridati veliku važnost mogu li protupožarne svjetiljke odigrati svoju dužnu ulogu u požaru.U kombinaciji s praksom dugogodišnjeg rada i prema relevantnim odredbama Kodeksa za projektiranje zaštite od požara zgrada (GB50016-2006) (dalje u tekstu: Kodeks građenja), autor govori o vlastitom viđenju primjene protupožarne svjetiljke u zgradama.

1、 Raspon postavljanja protupožarnih svjetiljki.

Članak 11.3.1. građevinskih propisa propisuje da sljedeći dijelovi civilnih zgrada, tvornica i skladišta klase C osim stambenih zgrada moraju biti opremljeni svjetiljkama za protupožarnu rasvjetu:

1. Zatvoreno stubište, stubište otporno na dim i njegova prednja prostorija, prednja prostorija prostorije s dizalom za požar ili zajednička prednja prostorija;
2. Soba za kontrolu požara, soba za protupožarnu pumpu, soba za generatore, prostorija za distribuciju električne energije, soba za kontrolu dima i odvod dima i druge prostorije koje i dalje moraju normalno raditi u slučaju požara;
3. Gledalište, izložbena dvorana, poslovna dvorana, višenamjenska dvorana i restoran građevinske površine veće od 400 m2, te studio građevinske površine veće od 200 m2;
4. Podzemne i polupodzemne građevine ili prostorije za javne djelatnosti u suterenima i polusuterenima građevinske površine veće od 300 m2;
5. Evakuacijski putevi u javnim zgradama.

Članak 11.3.4 građevinskih propisa propisuje da javne zgrade, visoka postrojenja (skladišta) i postrojenja klase A, B i C moraju biti opremljena svjetlosnim znakovima za evakuaciju duž evakuacijskih staza i izlaza za slučaj opasnosti te neposredno iznad evakuacijskih vrata u gusto naseljena mjesta.

Članak 11.3.5 građevinskih propisa propisuje da se sljedeće zgrade ili mjesta moraju opremiti svjetlosnim znakovima za evakuaciju ili svjetlosnim znakovima za evakuaciju iz skladišta koji mogu održavati vizualni kontinuitet na tlu evakuacijskih staza i glavnih evakuacijskih putova:

1. Izložbeni objekti ukupne građevinske površine veće od 8000 m2;
2. Nadzemne trgovine ukupne građevinske površine veće od 5000m2;
3. Podzemne i polupodzemne trgovine ukupne građevinske površine veće od 500 m2;
4. Pjesma i ples zabava, projekcije i mjesta za zabavu;
5. Kina i kazališta s više od 1500 sjedala i dvorane za sport, dvorane ili dvorane s više od 3000 sjedala.

Građevinski kodeks navodi postavljanje protupožarnih svjetiljki za hitne slučajeve kao zasebno poglavlje za sveobuhvatnu specifikaciju.U usporedbi s izvornim kodeksom za projektiranje zaštite od požara zgrada (gbj16-87), značajno proširuje opseg postavljanja protupožarnih svjetiljki i ističe obveznu postavku protupožarnih svjetiljki.Na primjer, propisano je da se protupožarne svjetiljke moraju postaviti u određenim dijelovima običnih civilnih zgrada (osim stambenih zgrada) i pogona (skladišta), javnih zgrada, visokih postrojenja (skladišta). Osim klase D i E, evakuacijski prolazi, izlazi u slučaju nužde, evakuacijska vrata i drugi dijelovi postrojenja moraju biti postavljeni svjetlosnim znakovima za evakuaciju, a građevine s određenim mjerilom kao što su javne zgrade, podzemne (polupodzemne) trgovine i mjesta za zabavu s pjesmom i plesom i zabavne projekcije dodaju se znakovi prizemnog svjetla ili svjetla za evakuaciju skladišta.

Međutim, trenutno mnoge dizajnerske jedinice ne razumiju dovoljno specifikaciju, opušteno provode standard i smanjuju standardni dizajn bez ovlaštenja.Često samo obraćaju pozornost na dizajn protupožarnih svjetiljki u gusto naseljenim mjestima i velikim javnim zgradama.Za višekatne industrijske pogone (skladišta) i obične javne zgrade, protupožarne svjetiljke nisu predviđene, posebno za dodavanje zemaljskih svjetala ili svjetlosnih znakova za evakuaciju skladišta, što se ne može strogo primijeniti.Misle da je svejedno jesu li postavljeni ili ne.Prilikom pregleda projekta zaštite od požara, osoblje za izgradnju i pregled nekih institucija za nadzor zaštite od požara nije uspjelo izvršiti strogu kontrolu zbog nesporazuma u razumijevanju i razlike u razumijevanju specifikacije, što je rezultiralo kvarom ili neadekvatnim postavljanjem protupožarnih svjetiljki za hitne slučajeve u mnogim projekata, što rezultira "urođenom" požarom skrivenom opasnošću projekta.

Stoga bi jedinica za projektiranje i organizacija za nadzor požara trebala pridati veliku važnost dizajnu protupožarnih svjetiljki za hitne slučajeve, organizirati osoblje za jačanje proučavanja i razumijevanja specifikacija, ojačati publicitet i provedbu specifikacija te poboljšati teoretsku razinu.Tek kada je projekt postavljen i revizija strogo kontrolirana, možemo osigurati da protupožarne svjetiljke odigraju svoju dužnu ulogu u požaru.

2、 Način napajanja protupožarnih svjetiljki.
Članak 11.1.4 građevinskih propisa propisuje da se * * strujni krug mora usvojiti za električnu opremu za gašenje požara.Kada se proizvodnja i kućanska električna energija isključe, električna energija za gašenje požara mora biti zajamčena.

Trenutačno protupožarne svjetiljke općenito imaju dva načina napajanja: jedan je neovisni tip upravljanja s vlastitim napajanjem.To jest, normalno napajanje je povezano iz običnog kruga napajanja rasvjete od 220 V, a baterija svjetiljke za hitne slučajeve puni se u uobičajeno vrijeme.

Kada se normalno napajanje prekine, napajanje u stanju mirovanja (baterija) će se automatski napajati.Ova vrsta svjetiljke ima prednosti male investicije i praktične instalacije;Drugi je centralizirano napajanje i centralizirana kontrola.Odnosno, u svjetiljkama za hitne slučajeve nema neovisnog napajanja.Kada se normalno napajanje rasvjete prekine, napajat će se iz centraliziranog sustava napajanja.Ova vrsta svjetiljke je prikladna za centralizirano upravljanje i ima dobru pouzdanost sustava.Prilikom odabira načina napajanja svjetiljki za nužnu rasvjetu, mora se razumno odabrati prema specifičnoj situaciji.

Općenito govoreći, za mala mjesta i projekte sekundarnog uređenja može se odabrati neovisna vrsta upravljanja s vlastitim napajanjem.Za nove projekte ili projekte s prostorijom za upravljanje požarom, centralizirano napajanje i tip centralizirane kontrole odabiru se koliko god je to moguće.

U svakodnevnom nadzoru i inspekciji, utvrđeno je da se obično koristi u samostalnim napajanjima neovisnim kontrolnim protupožarnim svjetiljkama.Svaka lampa u ovom obliku ima veliki broj elektroničkih komponenti kao što su transformacija napona, stabilizacija napona, punjenje, inverter i baterija.Akumulator se mora puniti i prazniti kada je lampa za slučaj nužde u upotrebi, održavanju i kvaru.Na primjer, uobičajena rasvjeta i svjetiljke za hitne slučajeve imaju isti krug, tako da su žarulje za hitne slučajeve često u stanju punjenja i pražnjenja. To uzrokuje velike gubitke na bateriji, ubrzava raspadanje baterije žarulje za hitne slučajeve i ozbiljno utječe na životni vijek svjetiljke.Tijekom inspekcije nekih mjesta, vatrogasni nadzornici često su otkrili "uobičajene" protupožarne prekršaje da sustav nužne rasvjete ne može normalno raditi, od kojih je većina uzrokovana kvarom strujnog kruga za protupožarne svjetiljke.

Stoga, pri pregledu električnog dijagrama, organizacija za nadzor požara treba obratiti veliku pozornost na to je li strujni krug prilagođen za protupožarne svjetiljke.

3、 Polaganje vodova i izbor žica protupožarnih svjetiljki.

Članak 11.1.6. građevinskih propisa propisuje da distribucijski vod električne opreme za gašenje požara mora zadovoljiti potrebe neprekidnog napajanja električnom energijom u slučaju požara, a njegovo polaganje mora biti u skladu sa sljedećim odredbama:

1. Kod skrivenog polaganja polaže se kroz cijev iu negorivu konstrukciju, a debljina zaštitnog sloja ne smije biti manja od 3 cm.U slučaju otvorenog polaganja (uključujući i polaganje u strop), mora prolaziti kroz metalnu cijev ili zatvorene metalne kanale, te je potrebno poduzeti mjere zaštite od požara;
2. Kada se koriste vatrootporni ili vatrootporni kabeli, ne smiju se poduzimati mjere zaštite od požara za polaganje u kabelske bunare i kabelske rovove;
3. Kada se koriste nezapaljivi kabeli s mineralnom izolacijom, mogu se polagati izravno na otvorenom;
4. Treba ga položiti odvojeno od ostalih razvodnih vodova;Kada se polaže u isti rov bunara, treba ga rasporediti s obje strane rova ​​bunara.

Protupožarne svjetiljke naširoko se koriste u rasporedu zgrada, što u osnovi uključuje sve javne dijelove zgrade.Ako cjevovod nije postavljen na svoje mjesto, vrlo je lako izazvati prekid strujnog kruga, kratki spoj i curenje električnih vodova u požaru, što će ne samo učiniti da svjetiljke za hitne slučajeve igraju svoju dužnu ulogu, već će dovesti i do drugih katastrofa i nesreća.Nužne svjetiljke s centraliziranim napajanjem imaju veće zahtjeve na vodu, jer se napajanje takvih nužnih svjetiljki spaja s glavnog voda razdjelne ploče.Sve dok je jedan dio glavnog voda oštećen ili su svjetiljke u kratkom spoju, sve će svjetiljke za slučaj opasnosti na cijelom vodu biti oštećene.

Tijekom protupožarne inspekcije i prihvaćanja nekih projekata često se otkriva da kada su vodovi protupožarnih svjetiljki skriveni, debljina zaštitnog sloja ne može zadovoljiti zahtjeve, nisu poduzete mjere za sprječavanje požara kada su izložene, žice koristite obične obložene žice ili žice s aluminijskom jezgrom, i nema navoja cijevi ili zatvorenih metalnih kanala za zaštitu.Čak i ako se poduzmu navedene mjere zaštite od požara, crijeva, razvodne kutije i konektori uvedeni u svjetiljke ne mogu se učinkovito zaštititi, pa čak ni biti izloženi vanjskom utjecaju.Neke protupožarne svjetiljke za hitne slučajeve izravno su spojene na utičnicu i običnu rasvjetnu lampu iza prekidača.Ove nestandardne metode polaganja vodova i ugradnje svjetiljki uobičajene su u projektima uređenja i rekonstrukcije nekih malih javnih mjesta, a šteta koju uzrokuju također je vrlo loša.

Stoga bismo se trebali strogo pridržavati relevantnih nacionalnih specifikacija i propisa, ojačati zaštitu i izbor žica distribucijske linije protupožarnih svjetiljki za hitne slučajeve, strogo kupovati i koristiti proizvode, žice i kabele koji udovoljavaju nacionalnim standardima i dobro obaviti posao u protupožarna zaštita distribucijskog voda.

4、 Učinkovitost i raspored protupožarnih svjetiljki.

Članak 11.3.2. građevinskih propisa propisuje da osvijetljenost protupožarnih svjetiljki za nuždu u zgradama mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
1. Osvjetljenje prizemne razine evakuacijskog prolaza ne smije biti manje od 0,5 lx;
2. Osvjetljenje niske razine tla u gusto naseljenim mjestima ne smije biti manje od 1LX;
3. Niska osvijetljenost stubišta u prizemlju ne smije biti manja od 5lx;
4. Protupožarna rasvjeta u prostoriji za upravljanje vatrom, prostoriji s protupožarnom pumpom, prostoriji s generatorom, prostoriji za distribuciju električne energije, prostoriji za kontrolu dima i odvodu dima i drugim prostorijama koje i dalje moraju normalno raditi u slučaju požara i dalje će osiguravati normalno osvjetljenje rasvjeta.

Članak 11.3.3. građevinskih propisa propisuje da se protupožarne svjetiljke moraju postaviti na gornjem dijelu zida, na stropu ili na vrhu izlaza.

Članak 11.3.4. građevinskih propisa propisuje da postavljanje svjetlosnih znakova za evakuaciju mora biti u skladu sa sljedećim odredbama:
1. »Izlaz u nuždi« upotrebljava se kao indikacijski znak neposredno iznad izlaza u nuždi i vrata za evakuaciju;

2. Svjetlosni znakovi za evakuaciju postavljeni duž evakuacijske staze postavljaju se na zid ispod 1 m od tla na evakuacijskoj stazi i njegovom uglu, a razmak svjetlosnih znakova za evakuaciju ne smije biti veći od 20 m.Za stazu za vreće ne smije biti veća od 10 m, au kutnom području staze ne smije biti veća od 1 m.Svjetla za znakove nužde postavljena na tlu moraju osigurati stalni kut gledanja, a razmak ne smije biti veći od 5 m.

Trenutačno se često pojavljuju sljedećih pet problema u učinkovitosti i rasporedu protupožarnih svjetiljki: prvo, protupožarne svjetiljke treba postaviti u relevantne dijelove koji nisu postavljeni;Drugo, položaj svjetiljki za hitnu rasvjetu je prenizak, broj je nedovoljan, a osvjetljenje ne može zadovoljiti zahtjeve specifikacije;Treće, svjetiljke s znakovima požarne opasnosti postavljene na evakuacijskom prolazu nisu postavljene na zid ispod 1 m, položaj ugradnje je previsok, a razmak je prevelik, što premašuje razmak od 20 m koji zahtijeva specifikacija, posebno u prolazu za vreće i kutna površina šetališta, broj svjetiljki je nedovoljan i razmak je prevelik;Četvrto, protupožarni znak za hitne slučajeve pokazuje pogrešan smjer i ne može točno ukazati na smjer evakuacije;Peto, znakovi za indikaciju evakuacije rasvjete na tlu ili skladišta svjetla ne bi trebali biti postavljeni, ili iako su postavljeni, ne mogu osigurati vizualni kontinuitet.

Kako bi se izbjeglo postojanje navedenih problema, organizacija vatrogasnog nadzora mora pojačati nadzor i inspekciju gradilišta, na vrijeme pronaći probleme i zaustaviti bespravnu gradnju.U isto vrijeme, potrebno je strogo provjeriti prihvaćanje kako bi se osiguralo da učinkovitost protupožarnih svjetiljki za hitne slučajeve zadovoljava standard i da su raspoređene na svoje mjesto.

5、 Kvaliteta proizvoda protupožarnih svjetiljki.
U 2007. pokrajina je provela nadzor i nasumične inspekcije proizvoda za gašenje požara.Odabrano je ukupno 19 serija proizvoda protupožarne rasvjete za nuždu, a samo 4 serije proizvoda su bile kvalificirane, a kvalificirana stopa uzorkovanja bila je samo 21%.Rezultati provjere na licu mjesta pokazuju da proizvodi za protupožarnu rasvjetu uglavnom imaju sljedeće probleme: prvo, uporaba baterija ne ispunjava standardne zahtjeve.Na primjer: olovna baterija, tri bez baterija ili nisu u skladu s certifikacijskom inspekcijskom baterijom;Drugo, kapacitet baterije je nizak i vrijeme hitnog rada nije na standardu;Treće, sklopovi za zaštitu od prekomjernog pražnjenja i punjenja ne igraju svoju dužnu ulogu.To je uglavnom zato što neki proizvođači modificiraju strujne krugove finaliziranih proizvoda bez dopuštenja kako bi smanjili troškove i pojednostavili ili ne postavljaju strujne krugove zaštite od prekomjernog pražnjenja i prenapunjenosti;Četvrto, svjetlina površine u hitnom stanju ne može zadovoljiti standardne zahtjeve, svjetlina je neujednačena, a razmak je prevelik.

Nacionalni standardi znakova zaštite od požara gb13495 i protupožarnih svjetiljki GB17945 daju jasne odredbe o tehničkim parametrima, izvedbi komponenti, specifikacijama i modelima protupožarnih svjetiljki.Trenutačno neke od protupožarnih svjetiljki koje se proizvode i prodaju na tržištu ne ispunjavaju zahtjeve za pristup tržištu i nisu dobile odgovarajuće nacionalno izvješće o inspekciji tipa.Neki proizvodi ne zadovoljavaju standarde u smislu dosljednosti proizvoda, a neki proizvodi ne uspijevaju proći test učinkovitosti.Neki ilegalni proizvođači, prodavači, pa čak i lažna izvješća inspekcije proizvode i prodaju lažne i loše proizvode ili loše proizvode, ozbiljno narušavajući tržište vatrogasnih proizvoda.

Stoga će organizacija za protupožarni nadzor, u skladu s relevantnim odredbama zakona o zaštiti od požara i zakona o kvaliteti proizvoda, pojačati nadzor i nasumične provjere kvalitete proizvoda protupožarnih svjetiljki za hitne slučajeve, ozbiljno istražiti i pozabaviti se nezakonitim ponašanjem u proizvodnji i prodaji putem nasumične inspekcije tržišta i inspekcije na licu mjesta, kako bi se pročistilo tržište vatrogasnih proizvoda.